歡迎來到煙臺論壇,! 請登錄/注冊 一鍵登錄:

AV无码一区二区二三区1区6区_成人无码视频97免费_丰满的熟妇岳中文字幕_国产精品精品自在线拍_国产精品久久久天天影视香蕉_国产精品线在线精品_国产精品亚洲AV人片_国产午夜精品一区二区三区漫画_国产午夜无码视频在线观看_国产亚洲精品第一综合另类灬,无码国产亚洲日韩国精品,欧美精品九九99久,被粗大J8捣出白浆公交车视频

按首字母搜索: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
煙臺論壇-煙臺社區»首頁 煙臺業主論壇 『萊山區』 G)觀海路8號 最全的中央空調驗收標準
返回列表 發新帖
查看: 10274|回復: 0
打印 上一主題 下一主題
收起左側

[家園茶坊] 最全的中央空調驗收標準

[復制鏈接]
     
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2017-5-15 13:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 | 來自內蒙古

馬上注冊,,結交更多好友,享用更多功能,讓你輕松玩轉社區,。

您需要 登錄 才可以下載或查看,,沒有帳號,?點這里注冊

x
1,、材質
安裝過程中使用的銅管、水管,、隔熱材料等主要材料的材質,、規格、隔壁,、壁厚,,用于固定室內外機的底座、支架所使用的型鋼,、螺帽,、螺栓等輔助材料都必須達到中央空調安裝說明書中規定的要求,安裝使用的輔助材料盡可能為阻燃或不可燃制品,。

2,、分支接頭
制冷回路中的分支接頭只允許平放或垂直安裝,不允許側放或斜放,,否則會由于冷媒自身重量的而影響冷媒的流向,,進而改變使用效果。

3,、銅管焊接
銅管在焊接時一定要沖注適量的氮氣,,以防內壁過度氧化,在對某系統作業〈焊接,、擴口〉,,要對管道進行清洗(5kg/cm2 的氮氣氣體3~4次持續1~2分鐘吹污)并且要求在連接到機器上后用40kg/cm2的氮氣持續24小時保壓實驗,具體在確認絕對不漏氣的請況下開始補充冷媒。

4,、冷媒配管
為了確保使用效果每個獨立的冷媒系統的實際配管長度,、等效配管長度、室內機與室外機,、室內機與室內機之間的高低差,,分支以后的配管長度、冷媒分支及配管的選擇都必須嚴格遵循有關規定進行,。

5,、管路
銅管、水管,、信號線管,、電源線管的走向應盡可能橫平豎直,以求美觀,。

6,、支架
銅管固定支架的間距小于或等于1.2m,,各規格盤管的彎曲半徑不得小于其最小彎曲半徑,,否則會造成銅管截面積變小,影響冷媒的流量和流速,。

7,、冷媒計算
對某系統沖注的冷媒必須根據其液管的實際長度進行嚴格計算。

8,、冷凝水的排水管
冷凝水的排水管應采用PVC給水管,,其固定支架的間距小于等于1m,主管道的管徑要隨著所連接的室內機容量的增加而逐漸加大,,在安裝高度允許的情況下要保證1/100的傾斜度,,以便冷凝水排出。

9,、信號線和遙控線
信號線和遙控器線必須采用0.75~1.25mm2 的雙芯屏蔽線,,且要用PVC管保護。

10,、室外機電源線
室外機電源線為三相五線制,,室內機電源線為單相三線制,室內外機的電源線只可以使用銅線,,其允許通過的電流必須大于或等于其正常工作時的額定電流,。在同一系統中,可以只使用一個電源開關,,但必須嚴格選擇開關可斷路器的容量規格,,配電施工中所使用的部件和材料以及電器作業都必須符合當地法規。室內外機必須可靠接地,室內外機的電源線宜采用銅管保護,,在離機器很近的地方用橡皮金屬軟管與機器連接,。

11、保溫套
銅管和水管的保溫套管宜采用10mm厚以上的玻璃纖維或聚乙烯發泡材料做成,,其接頭處應用膠布或膠水粘連,。

12、室內外機
室內外機的安裝必須水平,、牢固,,當有較多室外機連接在一起時必須排放整齊、間距均勻,,朝向一致,,高低協調。室外機的底平面應離地10cm以上,,且要使用4只¢10的鐵膨脹固定在水泥墩上,,或者用4只¢10的螺栓固定在用10#〈12#〉槽鋼做成的底座上,其前后左右離障礙物的距離以及室外機與室外機的最小距離必須大于它所允許的最小距離,。室內機采用4只¢10的圓鋼吊掛,,其上下可調節范圍4~5公分,室內機的進出風口至墻壁,、煙管,、燈具、電腦,、無線電等設備要有一定距離,,在同一單元安裝多臺同樣的室內機時要要注意前后左右對稱。

13,、壓力
在調試過程中,,根據室內外機環境溫度和濕度不同,其高低壓力也會相應變化,。一般低壓壓力:4~5 kg/cm2,,高壓壓力:14~17kg/cm2。制冷時室內機的進出口溫度差為9℃以上,,制熱時溫差為18℃以上,。

14、室外機運行
要求所有室內外機運行時無噪音,、振動,,風扇運行平穩,運轉指示燈閃爍,。外觀上無明顯剝漆,、銹蝕、劃痕、哀嘆,、凹凸變型等不正�,,F(xiàn)象。各選配件適當,,遙控器各功能齊全,,使用可靠,便于操作,。


返回列表 發新帖
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 點這里注冊

本版積分規則

社區地圖 | 刪帖幫助 | 手機版

煙臺論壇-煙臺社區 魯ICP備05034347號 魯公網安備 37060202000105號

免責聲明:本網頁提供的文字圖片及視頻等信息都由網友產生,,本網站僅提供存儲服務,如有侵犯您的知識產權,,請及時與我們聯系,,我們將第一時間處理。

快速回復 返回頂部 返回列表