施工工藝要求:
1、水電線路鋪設材料應符合設計要求,,進場必需先定位,,否則禁止施工。
2,、水電鋪設均應橫平豎直,,嚴禁蜘蛛網式隨意走向。
3,、水電鋪設應結合設計和現場實際情況進行,,嚴禁故意繞線、繞管,。
4,、水電管入槽深度不低于10mm,水管出水嘴標高,、間距位置應符合標準,;線盒、端口 的標高,、間距位置應符合標準,。
5、水電管道終端(轉角)10㎝處設管卡,,其他管道按要求設置專業管卡,,固定牢固。 水管端口避開電管插座,。(嚴禁在插座上方)
6,、水管排設為左熱右冷、上熱下冷,;吊頂內冷熱水管應做保溫,;冷熱水管排設完畢后, 必需做打壓試驗,。
7,、嚴格遵循左零右相上接地,,廚房所有電源線必需采用4平方,其他按實際荷載要求,, 電線接頭規范,。
8、強弱電平行間距不得小于30cm,,交叉部分做屏蔽處理,。
9、管內導線的總截面積(包括絕緣外皮)不應超過管內徑截面積的40%,,管內不得有接頭,。
10、電氣開關插座應避開燃氣管,,相距大于150㎜,,開關、插座暗盒安裝平整,。
11,、使用軟管接到燈位的,其長度不應超過1m,;線盒內導線長度約為150㎜,。
12、各功能區回路正確,,同一回路的三線徑必需一致,,嚴禁混接、共回路,、線徑不一等。
13,、衛生間必需做等電位聯結,。
14、同一功能區插座面板安裝應保證美觀,,且在同一水平高度,。
15、電話線穿管BV,、TV線均應單獨穿管,;電源線插座與電視、電話,、網絡插座的水平間距 應大于10㎝,。
16、電氣隱藏工程驗收后,,繪制電線路走向圖,,并拍攝歸檔,。