本帖最后由 苦苦修行僧 于 2018-12-21 19:56 編輯
這幾天發了兩篇裝修的文章,,在小區的群里和裝修交流群討論了不少,有褒有貶,!就在這里感慨幾句: 我說我是海 你說:大海波濤洶涌 但是 你不曾靠近我,,何曾知道的我深邃與寧靜,!
我說我是天空 你說:天空雷鳴電閃 但是 你不曾翱翔于我,何曾知道我的蔚藍與遼闊,! 回到主題,,這次說一下家裝強電施工的環節,,因為工作的原因,,日記的更新都是在工作后的閑暇寫得,,再加上定位為自裝,需要考慮強電施工的各個環節,,所以有時更新的比較慢,,會讓大家久等一些! 因為定位為自裝,,所以強電施工這一部分不僅會涉及到一些施工規范,、如何選材,還會詳細寫一下怎樣設計回路,、怎樣布線以及線路連接,,所以閱讀時需要一些理工科基礎,如果你把裝修包出去,,閱讀時也大可省略理論以及電路圖的部分,。 話不多說,直入主題,!先說一下強電部分會寫的內容目錄: 1.空氣開關作用,、原理、型號種類,、怎樣選擇空氣開關的型號,、電路中怎樣連接,漏電保護器原理以及選擇 2.電線的型號,、各回路電線型號的選擇,、線管的對應選擇 3.開關面板的種類,各型號面板的電路連接及電路原理圖 4.插座的種類及電路連接 5.家庭常見用電器的功率 6.根據我家戶型的開關面板插座的分布 7.根據我家戶型的家庭回路設計 8.地線,、等電位等其他方面 9.施工規范,,常見注意事項 10.基于我家的成本預算 一、空氣開關: 1.空氣開關的作用 低壓斷路器又稱自動空氣開關或者自動空氣斷路器,,簡稱斷路器或者空開,,敘述中為了方便統一用空開吧。 所有空開都有兩個功能——過載保護和短路保護,,這是基礎功能,,不需要我們選擇,。選擇功能,實際上是選擇附件——不同的斷路器附件,,可以提供不同的保護功能,。家用的附件只有兩種:漏電保護器附件和過欠壓保護器附件
1.png (155.12 KB, 下載次數: 214)
下載附件
保存到相冊
2018-12-14 20:15 上傳
如上圖沒有手柄的部分是漏電保護器附件 過欠壓保護器可有可無,當然有了它會更好——可以保護電器,,特別是在剛剛交房,、調試電路的時期,可以有效保障電器避免被燒毀,。過欠壓保護器只可以安裝在主開關上——過欠壓保護器有兩種,,一種手動合閘的,一種自復位的,。家用建議使用后一種,,使用時會方面不少,更重要的是避免外出時停電后家里不能及時供電,。為什么說可有可無呢,?因為自復式過欠壓保護器是開發商必須配備的。 [size=10.5000pt]2. 空氣開關的類型 空開的種類繁多,,但一般習慣都是按照“位數”(就是幾個P)來分類的,,國際標準空開一位就是1P,占用強電箱導軌上18mm的寬度,。2P就是占用36mm的寬度,,以此類推。 ①.1P 空開:1P開關有帶漏電,、不帶漏電保護,、1P+N含零線分斷型,以及他們之間的組合,,如1P+N帶漏電保護,。普通的1P開關都是單極型,就是只能接一根火線,;1P+N的1P開關,,可以多接一根零線,空開跳閘的時候可以順帶跳開零線,。后者有越來越流行的趨勢,。1P 空開可以附帶一個漏電保護的附件變成占用2P位置的空開,但是實質也是1P的空開開關,。 PS:推薦施耐德的空開,,施耐德的1P+N又稱DPN,其特點是火線提供短路過載保護,,零線只是一個聯動開關,,跳閘時先切斷火線,,后切斷零線,合閘時先接通零線,,后接通火線,,只能用于220V系統。 為什么推薦施耐德,,施耐德在低壓方面做的很不錯,,最最關鍵的是,施耐德1P+N的空開,,1P+N帶漏電保護的空開,,都是1P的寬度,省強電箱位置,,對這個還沒有概念的小伙伴,,持續看我后面更新的內容,,就會知道,,強電箱位置對于科學合理設計電路回路有多么重要了,真的是能省一位空間是一位,,土豪請無視,。(歡迎正在裝修的、打算裝修的各地朋友加V討論:⑤⑥⑥③①①⑥⑤,,讓我們一起暢想未來的家�,。�
2.jpg (92.73 KB, 下載次數: 212)
下載附件
保存到相冊
2018-12-14 20:15 上傳
②.2P空開:2P空開同樣有帶漏電和不帶漏電的型號,最常見的2P空開就是雙極開關,,需注意真正的2P開關是兩個極都提供對等的短路過載保護能力,,這是與1P+N最大的區別,2P開關通常用于220V系統總進線開關,。 Ps:關于單極和雙極空開:普通1P空氣開關又稱單極空氣開關,,它只有一個進口和一個出口,所以只要接火線,,如下圖:
3.png (162 KB, 下載次數: 215)
下載附件
保存到相冊
2018-12-14 20:15 上傳
2P空開就是雙極開關
4.png (240.07 KB, 下載次數: 198)
下載附件
保存到相冊
2018-12-14 20:15 上傳
③.3P及3P以上空開:基本都是用于三相220/380V系統,,除非家里有大型中央空調,否則家庭很少使用,。 2. 怎樣選擇空氣開關的型號 空開有很多對應的設備參數(可參考2P空開上的參數了解),,通常的有短路分斷能力、限流等級(能量限制級別),、磁脫扣和熱過載脫扣等,。需要注意的是熱過載脫扣電流參數,簡單說就是空開跳閘的額定電流,,如C63A的空開,,那就是63A電流跳閘的,,這個參數對于家庭回路的電流有極大的意義,關系到回路上所接的電器的功率,、關系到導線選取的粗細,。低壓空開電流應當配合導線截面積選取,不能隨意加大,。建議的數值如下(常見的空開分:10A,,16A,20A,,25A,,32A,40A,,50A,,63A在電線部分我會根據電線的額定電流參考選擇多少額定電流空氣開關,這里先簡單寫一下): 1.5平方毫米,,10A 2.5平方毫米,,16A,20A 4平方毫米,,20A,,25A,32A 6平方毫米,,25A,,32A,40A 10平方毫米,,40A,,50A,63A 16平方毫米,,63A,,80A,100A 標粗體是建議匹配的空開額定電流(熱磁脫扣標定電流)匹配數值,,國內品牌低壓斷路器精度差,,建議選擇相對保守的電流;國際大牌的斷路器,,可以選擇大一些,。千萬不要選取小導線,然后配置電流大的空開,,否則導線都燒掉了,,空開還沒聽跳閘!千萬要注意�,�,!2.5平方毫米的導線千萬不能選用超過20A的空開,,在長時間使用的電氣,如多人使用的電熱水器,,哪怕2.5平方的導線已經滿足其用電需求,,但考慮到其長時間近乎滿負荷工作,應該往高一級別的導線選�,�,!
5.jpg (289.63 KB, 下載次數: 227)
下載附件
保存到相冊
2018-12-14 20:15 上傳
上圖為電表額定電流為60A,家庭入戶線為10平方的,,所以總開關配2P 50A空開比較合適,。配的大了,可能發生的事就是電表都燒了,,你家空開還啥事沒有,。當然用2P 63A的空開也是可以的,雖然理論上要用50A,,但是電表也是有一定的過載能力的,。 4.漏電保護器開關 漏電保護開關,其實是兩個詞合成的,,漏電保護開關=漏電保護器+開關,至于漏電保護器嘛,,主要用于防止漏電事故的發生。 漏保主要動作性能參數有:額定漏電動作電流,、額定漏電動作時間、額定漏電不動作電流,。其他參數還有:電源頻率,、額定電壓、額定電流等,,看下圖:
6.png (211.91 KB, 下載次數: 227)
下載附件
保存到相冊
2018-12-14 20:15 上傳
7.png (152.96 KB, 下載次數: 208)
下載附件
保存到相冊
2018-12-14 20:15 上傳
①額定漏電動作電流 在規定的條件下,,使漏電保護器動作的電流值。例如30mA的保護器,,當通入電流值達到30mA時,,保護器即動作斷開電源。(額定漏電動作電流選多少毫安,?30ma以下電流人體可自主擺脫不構成致命,,因此家用漏電保護器額定漏電動作電流一般為30ma.如人體的感知電流----男為1.1mA女為0.7mA;擺脫電流男為16mA女為10.5mA,,兒童要較成人為�,。辉谳^短時間內危及生命的電流是致使電流,,從兩個方面理解----一是電流達到50mA就會引起心室顫動,,有生命危險,,而100mA以上的電流則中心將人致死,30mA以下暫時不會有生命危險,。) ②額定漏電動作時間 是指從突然施加額定漏電動作電流起,,到保護電路被切斷為止的時間。例如30mA×0.1s的保護器,,從電流值達到30mA起,,到主觸頭分離止的時間不超過0.1s。( 人的心臟每收縮擴張一次有0.1秒的間歇,,而在這0.1秒內,,心臟對電流最敏感,若電流在這一瞬間通過心臟,,即使電流較小,,也會引起心臟顫動,造成危險) ③額定漏電不動作電流 在規定的條件下,,漏電保護器不動作的電流值,,一般應選漏電動作電流值的二分之一。例如漏電動作電流30mA的漏電保護器,,在電流值達到15mA以下時,,保護器不應動作, 否則因靈敏度太高容易誤動作,,影響用電設備的正常運行,。
市面上的漏保多數(99%)都是電子式漏保,使用電子線路來判斷零序電流互感器的輸出信號,,精度較高,,但是電子元件抗干擾能力差,雷擊容易損壞,,大電流干擾也常會讓電子式漏保誤跳閘,。而且當火線或者零線其中一根斷開導致停電時,電子式漏保因為無電源,,無法跳閘,。L線(火線)斷裂,不會有什么大的破壞,,僅僅是停電,,漏電開關無效并不影響什么。N線(零線)斷裂,,在220/380V混合系統中會導致大量電器燒毀,,在這期間電子式漏電開關是無效的,即使發生漏電也不會跳閘,非常危險,。 跟電子式漏保相反的是電磁式漏電開關,,使用非常高端的零序電流互感器設計,和非常精密的機械電磁鐵機構,。因為不存在電子元件,,抗干擾能力極強,雷擊不易損壞,。不過精密機械結構的抗震動能力比較差,,不適合車船等應用。因為是純機械結構(由漏電零序電流互感器輸出直接驅動電磁鐵),,不需要電源供電,,即使L線或N線斷裂,漏電保護依然有效,。 電子漏保和電磁式漏保,,兩者各有優缺點吧。前者成本低,,方便生產,,現在最常見;后者生產成本高,,市場上較少,,并且價格較高,并且需要串接對應的分斷電流的空開使用,。國產的德力西 CDL7-63,,63A純漏電開關,是國產中的電磁式漏電保護開關,,價格很公道,,比施耐德Acti9 iID那樣的純電磁式漏電保護開關的價格公道多了。 另外,,漏電保護器上有一個測試開關,每月都要按一次,,來測試漏電保護器是否好用,。按下之后,漏電保護器跳閘,,說明漏電保護器好用,,如果按下之后沒有跳閘,說明漏電保護器出現了問題,,就該考慮更換漏電保護器了,。
8.png (159.16 KB, 下載次數: 231)
下載附件
保存到相冊
2018-12-14 20:15 上傳
空氣開關的部分就說到這,在后面的電線部分也會說一下怎樣根據電線的平數去匹配空開,,在家庭回路設計部分會根據我家的戶型和用電器去實地匹配各回路的空開,,歡迎大家評論指教,,感覺有用就動動手指點個贊轉發一下。 參考資料,、參考作者:小泡泡,、百度知道等
|