馬上注冊,,結交更多好友,享用更多功能,讓你輕松玩轉社區,。
您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號,?點這里注冊
x
“空調三分質量,,七分安裝”。敝司專注制冷行業15年,,從公司總經理到安裝工程師都具有專業的制冷證書,,經過格力每年2次嚴格專業培訓。 空調安裝大體可分以下幾步:外機,,內機,,銅管,水管,,電路線的安裝,,最后是調試,。 1.外機安裝。首先選擇一個通風良好,,利于散熱固定牢固,,安全可靠的地方。外機要做基礎,,高于地面不少于20cm,,基礎撫面要平整結實,有利于固定外機,,機器四個角要加1-2cm的減震墊,,機器上面四個角保持水平,上下要豎直,,機器運轉時減少震動,,降低噪音,外機前后左右距墻面要大于20cm以上,。正前方不應有物體擋住外機風扇,,保證外機通風散熱,運轉正常,,也方便以后的維修,。(其中1#6#7#安裝上出風的空調需要安裝導流罩) 2.內機安裝。要與裝修相結合,,內機最好靠近外機,,減少制冷劑的傳送距離,內機吹風要順暢,,進出風循環良好,,循環好,效果才會好,,內機固定要牢固,,機器到房頂距離距離要留1-2cm,防止共振,。風管機水管出口端比另一端低1-2cm,。帆布與內機連接,要用鐵皮條壓實,,封口嚴密,,鉚釘距離不得大于10cm。封口安裝前帆布要固定在木方上,。無漏風現象方可,。安裝風口,四面風機子,吊裝時,,四個角要保持水平,,固定機子的吊筋,長短要適宜,,上下垂直,,螺母要堅固,機子上下要備螺母,,螺母要緊死,,減小機子的震動,保證內機運行正常,。 3.銅管安裝,。保證銅管內干燥,清潔,,無異物,。銅管截取時,前后要封堵,,防止污染銅管,,分支器連接時,銅管插入不低1cm,,分支器要水平放置,,焊接時要保證有氮氣沖入,焊接要牢固,,納子擴口要平滑,,無裂紋,大小不少于4mm,。保證與機子連接密封牢固,。連接室外機一次性打壓,無外機的要二次打壓試驗,,保壓不少于24小時,不掉壓為合格,。打完壓后銅管保溫,,保溫厚度不少于1.5cm(河北華美B1級保溫層),保溫要嚴密,,保溫后銅管要調直,,橫平豎直無彎曲,。銅管吊架距離不大于1.2cm。吊筋要垂直,,長短適量,拖板要水平。 4.電源線,。要根據機器功率大小合理使用電源線規格,,機器要有良好的接地,絕緣性能可靠,。以上的要用壓線鉗壓實,。信號線與電源線要分開,距離不少于5cm,。信號線要單端接地,,控制線預埋時,要用線管線盒,,控制線能順利穿入,。 5.水管安裝。無水泵的機子,,托盤到出口外坡度要盡量大,,有水泵時 水管要做上翻,增大到水管的坡度,,帶泵的主管上要加一個排氣口,,有利于水的排出,冷凝水要就近放個排水口,,不要都集中到一起,,增大主管的距離,降低主管的坡度,,不利于水的順利排出,。 6.機器的調試。調試前確保系統內無泄漏的情況下,,開始抽真空,,抽真空時查看外機流針是否完全打開,直到壓力降到-0.01mm,,保壓一段時間后無掉壓現象,,根據銅管排量多少計算加氟量,追加制冷劑,。閥完全打開后開始試運轉,,記錄試運轉數據,查看機器運轉是否正常,,無試運轉的機子要單臺的開,,不要同時開,運轉一段時間后,,查看運轉是否正常,。 |