20個空氣源熱泵供暖系統常見故障及處理方法

[復制鏈接]
     
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2019-5-6 08:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 | 來自山東

馬上注冊,,結交更多好友,享用更多功能,,讓你輕松玩轉社區,。

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號,?點這里注冊

x
這幾年,,空氣源熱泵采暖工程在北方地區遍地開花,應用領域也越來越廣,。但由于熱泵采暖在北方推進不久,工程商對此類項目也缺少足夠的技術和經驗,,以至于當問題出現時,,很多人會束手無策。那么當空氣源熱泵供暖系統出現故障了,,我們應該怎么辦呢,?小編根據網上資料的收集,進行編輯整理,,供大家學 借鑒,。

  1)相序故障

  故障原因:主機提供的電源與主機不匹配。如果壓縮機接反是容易被燒壞的,,所以需要裝相序保護器,。出現情況怎么判斷?正常情況下顯示板上直接就會顯示故障碼“LELL3”,。

  處理辦法:

  首先檢查電源電壓線接線是否正確,;
  如果問題還沒解決,那可能就是相序板壞了,,更換相序板就行,。
  根據經驗一般多數是線接反了,相序板硬件出現問題很少見,,因為出廠的新機器一般都嚴格檢測,。

  2)水流開關故障

  故障原因:水流小不能使水流開關閉合,導致無法開機,。

  處理辦法:

  運行過一段時間出現故障,,首先檢查并清理管路過濾器(新裝機器無需檢查);
  檢查管路閥門有沒有損壞或者是否打開,;
  檢查循環泵是否符合機組流量要求,;
  新機器調試中水泵是否接反了,;
  如果都正常,那么就是水流開關本身故障,,則需更換,,或者直接把水流開關在主板上的兩條線短接一下,如果啟動,,那肯定就是水流開關的問題,。
  3)進水傳感器故障

  故障原因:也叫回水傳感器故障,主板檢測不到進水溫度或者檢測的數值超過限定值,。

  處理辦法:

  線沒接好,,需要檢查探頭線路有沒有損壞,檢查在主板側的接頭是否牢固,;
  傳感器故障本身有問題,,更換進水溫度探頭;
  如果主板壞了,,也是會檢測不到水溫,,這時更換主板。
  4)高壓開關故障

  故障原因:機組高壓測壓力太高超過設計值,,壓力表超過黃線,,馬上到紅線,就會出現高壓故障,。

  處理辦法:

  考慮水流不足,,檢查并清理管路過濾器;
  檢查管路閥門有沒有損壞或者是否打開,,質量不好的閥門可能會打開不到位,,造成水流量不足,機器熱量換不出去就會出現高壓報警,;
  檢查循環泵是否符合機組流量要求,,是否正常運轉;
  檢查機器進出水口內部是否有水垢,,如果有水垢的話,,壓縮機產生熱量換不出來,也容易產生高壓故障,。
  5)低壓開關故障

  故障原因:這個故障比較常見,,就是低壓壓力太低,這時候低壓開關就會斷開,。

  處理辦法:

  檢查機組是否缺氟,,遇到這種故障首先考慮就是缺氟漏氟了,因為電子膨脹閥等元器件損壞或設備震動使其震裂,和銅管的焊接工藝不好都會導致漏氟,,出現低壓報警,;
  檢查表冷器翅片是否堵塞,翅片比較臟的話,,或者蒸發器表面堵塞很嚴重就容易產生低壓故障,,那么在北方就要謹防柳絮的附著;
  檢查風扇是否正常運轉,,如果風扇不正常運行的話,,會容易產生結霜,尤其冬天更容易結霜,,導致低壓開關故障,。
  下圖就是因為很長時間沒清洗,整個蒸發器的1/3都糊住了,,那么就容易出現低壓故障,。


  打開APP,查看更多精彩圖片
  6)出水溫度過高

  故障原因:出水溫度超過設定值,,這種情況偶爾會發生,。

  處理辦法:

  檢查探頭以及與探頭相關零部件;
  查詢出水溫度值是否與實際值相符,,檢測水箱溫度值是否與實際值相等,,可以直接用手摸一下,,如果溫度相符合,,那么就是探頭壞了更換探頭就行;
  檢查并清理管路過濾器,;
  檢查管路閥門有沒有損壞是否打開,;
  如果閥門沒有損壞且打開了,就要檢查循環泵是否符合機組流量要求,,是否正常運轉,;
  如果以上都正常,需要檢查一下主板,,看主板有沒有問題,。
  7)通信故障

  故障原因:顯示板接受不到主板數據。

  處理辦法:

  就正常安裝方式的話,,控制器安裝都會移到房屋內或便于觀察的地方,,就需要把線延長,那么需要檢查延長線是否損壞,;
  檢查顯示器信號線接頭是否連接牢靠,;
  檢查顯示器背面接線處是否松動虛接,看下圖這四根線是否松動;
  檢查顯示板有無問題,。顯示板一般來說是有兩根信號線,,兩根電源線,如果說線的距離很長的話,,控制器給的電不足,,顯示板上容易出現一閃一閃的情況,那么可以在控制器位置加個變壓器保障供電,,顯示就會正常,。
  8)盤管傳感器故障

  故障原因:主板檢測不到盤管溫度或者檢測的數值超過限定值。如果是盤管有故障的話,,就會造成化霜不準確,,對冬天來說化霜會有很大影響。

  處理辦法:

  檢查探頭線路有沒有損壞,;
  更換盤管溫度探頭,,檢查探頭在主板側的接頭是否牢靠;
  傳感器本身沒有故障,,線路也沒有松動,,那么就是主板出問題,更換主板就可以了,。
  9)排氣傳感器故障

  故障原因:主板檢測不到排氣溫度或者檢測的數值超過限定值,,又或者當機組處于工作狀態時檢測到的排氣溫度低于10℃。這種故障一般很少發生,,在冬天,,假如說漏氟了或者各種原因使系統有問題機器不工作,同時環境溫度低于10℃,,那么就會報排氣傳感器故障,。

  處理辦法:

  檢查探頭在主板側的接頭是否牢靠;
  查詢排氣溫度值是否與實際溫度相符,,如果不相符則檢查探頭線路有沒有損壞,,更換盤管溫度探頭;
  如果與實際溫度相符,,則檢查機組工作時壓縮機是否正常工作,;
  檢查主板有無問題。
  10)防凍保護

  故障原因:環境溫度低于防凍設定值,,啟動防凍循環,,防止凍壞設備。冬天當單獨一臺機器停止工作時,,防凍就是很關鍵的,,一定要讓它在低于環境溫度3℃時就要啟動防凍保護,,否則就有可能會把水泵、管道,、機器凍壞,。如果水泵凍住了,防凍保護還沒啟動,,水泵很容易燒壞,,所以說防凍保護針對單機安裝很關鍵的。

  處理辦法:

  查看環境溫度值是否與實際值相符,,相符則正常,,不相符需要更換探頭。

  11)排氣溫度過高

  故障原因:主機檢測到的排氣溫度大于限定值(125℃),。

  處理辦法:

  查詢排氣溫度值是否與實際溫度相符,,如果不相符更換盤管溫度探頭;
  如果與實際溫度相符,,則檢測機組運行情況,,檢查表冷器翅片是否堵塞,檢查機組是否缺氟,,四通閥是否串氣,,壓縮機是否串氣,冷媒管路是否有堵塞,。
  12)出水溫度過低

  故障原因:主板檢測出水溫度低于限定值(3℃)會造成水泵揚程流量不夠 ,。

  處理辦法:

  查詢出水溫度值是否與實際溫度相符,如果不相符更換出水溫度探頭,;
  如果與實際溫度相符,,檢測水箱溫度值是否與實際值相符(如果是水箱溫度控制機器工作),檢查并清理管路過濾器,,檢查管路閥門有沒有損壞是否打開,,檢查循環泵是否符合機組流量要求,,是否正常運轉,。
  13)高溫保護

  故障原因:系統檢測水溫超過溫控上限(60℃)。

  處理辦法:

  檢測水箱溫度值是否與實際值相符(如果是水箱溫度控制機器工作),,如果實際溫度超過溫控上限,,則檢查其他熱源是否開啟是否正常,如果正常,,當溫度降低后故障自動恢復,。如果檢查值與實際值不相符,更換溫控探頭,。

  一般在實際應用里,,現在太陽能跟空氣能結合的比較多,夏天太陽能燒水溫度超過了設置上限,就出現高溫保護,,當溫度低于這個設定值的時候,,它就自動會消除,就不要擔心高溫保護出現的警報,。

  無故障代碼的故障及處理

  14)機組制熱能力降低

  故障原因:機組吸收的熱量減少,,熱量交換效率降低,系統熱量散失嚴重,。

  處理辦法:

  檢查機組表冷器翅片是否臟堵,;
  檢查機組是否排風不通暢,如風機不轉,、風葉損壞,、機組所在位置通風不好等;
  檢查水側換熱器結水垢,,水泵有無老化,,水流量是否減少;
  管道保溫不好,,保溫管老化或者管道長,,都會使保溫效果降低。
  15)壓縮機不運轉

  故障原因:所有都正常(顯示器不提示壓縮機故障),。那么可能出現的故障原因就有以下5點:電源故障,、壓縮機接觸器損壞、壓縮機保護器斷開,、壓縮機接線松動和壓縮機長時間高負荷運轉出現過熱保護,。

  處理辦法:

  檢查電源電壓是否正常,檢查交流接觸器,,保護器和接線處,;
  檢查壓縮機電機部分是否很熱,如果過熱就是壓縮機工作過長負荷太大,,需要降溫并檢查原因,。
  16)壓縮機動轉噪音大

  故障原因:造成這一部分原因主要是:壓縮機只壓縮氣體不壓縮液體,液體制冷劑進入壓縮機,;壓縮機內部零件損壞,;壓縮機冷凍油不足或回油不良(氣液分離器有問題,分的液體不徹底),。

  處理方法:

  檢查膨脹閥是否失靈,;
  更換壓縮機;
  加入適量冷凍油讓壓縮機潤滑效果比較好,;
  檢查冷媒系統是否有堵塞的地方,。
  17)風扇不轉

  故障原因:無啟動信號,、有可能電容壞了或風機燒壞。

  處理方法:

  檢查主板風機啟動信號是否正常,,有無輸出,;
  交流接觸器是否完好;
  檢查電容有無松動,,或電容鼓包沒并更換電容,;
  更換電機。
  18)壓縮機運轉但是機組不制熱(制冷)

  故障原因:這個故障比較難發生,,除非【熱泵市場 水印】低壓,、高壓所有故障都失靈之后,才會產生這種故障,。主要原因是冷媒泄漏,、冷媒系統堵塞、壓縮機故障,。

  處理方法:

  檢漏補漏充冷媒,;
  檢測堵塞部件;
  更換壓縮機,。
  19)排氣壓力偏高(高壓表)

  故障原因:主要原因是水流量不足,、換熱器結水垢、冷媒過多,、冷媒系統有空氣,。

  處理方法:

  檢查并清理管路過濾器,檢查管路閥門有沒有損壞是否打開,,檢查循環泵是否符合機組流量要求和正常運轉,;
  清洗水垢;
  放掉多余的冷媒,;
  放掉冷媒,,重新抽真空加冷媒。
  20)吸氣壓力偏低(低壓表)

  故障原因:主要原因是表冷器翅片臟,、風扇排風不通暢,、冷媒少且漏了、冷媒系統堵塞或者膨脹閥開度小,。

  處理方法:

  清洗表冷器,;
  維修風扇,,清除障礙物,;
  檢漏、補漏加冷媒,;
  檢查堵塞的配件并更換,,調節膨脹閥,。
  排氣壓力偏高或吸氣壓力偏低要靠工程人員、維護人員提前發現,,當還不到高壓,、低壓報警的時候,是會有些前兆現象可供觀察的,,比如水流量不足,、換熱器結水垢等,通過提前預判來提前處理高壓,、低壓的狀況,。