彈線定位


1、彈施工水平線:

確定標高+0.00點,。在墻面用鋼卷尺量出1000mm高的位置,,用紅外線水平儀沿1000mm位置投射光影,沿四周墻面投影,,用墨斗彈出施I水平線,。



2、使用水電定位牌:

定位牌材料用KT板制作成電面板模型,。使用時根據水電布置圖和施工圖所需位置,,用玻璃膠粘貼定位牌粘貼高度比實際施工位置上沿高50mm。

目的:業主直觀了解定位,避免留下遺憾,,造成后期變更,。




3、水,、電前期施工注意事項:

(1 )給水盡量避免從臥室,、書房開槽走管。

(2)衛生間,、陽臺水管禁止從門底開槽布管,、離地面200mm以上打洞翻墻布管。

目的:可杜絕水從管壁滲入房間,。




畫線開槽


1,、按已確定的水電位位置和線路走向,用墨斗彈出及用水平尺畫出須切割的標記線,。

目的:切割時平直美觀,、準確。




2,、剔槽:

用電錘鑿出管槽和底盒位置,。



3、墻面水管槽深度大于管徑5mm為宜,,寬度大于管徑8-10mm為宜,。

4、線槽打毛處理:

目的:將切好的線槽兩邊打毛,,便于封槽時水泥咬合,。




5、給排水管槽防水處理刷上防水涂料,刷至外沿不少于50mm,。

目的:墻面與槽內防水形成整體,。



6、預埋電底盒底盒外沿與墻面沖筋條水平,,固定底盒時用水平尺校正,確保底盒水平端正,。



配管布線


1,、電布線

(1)配管:地面敷設線管

A、PVC管線分紅,、藍二種顏色,,紅色為強電管,藍色為弱電管,除過梁使用直徑8mm線管外,。統-使用直徑20mm線管(即俗稱4分管),。

B、地面有找平層的彈線開槽,不隨意抬高整體地面標高,,如果有線管需交叉時,,可在交叉處開小槽,將底下的線管往槽內壓,,確保上面的線管與地面水平,。

目的:確保地面減少抬高。



C,、布管做到橫平豎直,、美觀、實用:陽臺,、衛生間較潮濕地面禁止走強電管,。



D、強,、弱線管交叉應用錫鉑紙隔離,, 錫鉑紙超出交叉點200mm為宜。



(2)配管:墻上敷設線管

A,、強,、弱電布線嚴禁同槽、同管,、同底盒出線,。

目的:抗干擾。




B,、當金屬線管與金屬盒箱連接時與保護地線(PE線)連接,。


(3)配管:天花板敷設線管

A、有吊頂的竟芊笤O:看清天花圖紙,,線管排列整齊,,用管碼固定,管碼間隔距離為500mm,。天花出線口左右120mm處各打一個管卡

目的:管卡固定牢固,后期木工施工時,,線管不脫落。





(4)布線:

電氣線路采用符合防火要求的暗敷配線,,電表前線徑不小于10mm2,,戶內分支線線徑不小于2.5mm2,空調、熱水器,、烤箱等較大功率電器應設4mm2專線,即熱型電熱水器應設6mm2專線,。嚴禁專線不專。

目的:按照功率大小,,配備合適線徑,,可避免用電過載跳閘,。

(5)布線應分色,220V相線(火線)為紅色,,零線為藍色,,地線為雙色,照明控制線為綠色,,雙控線為黃色,。380V相線為黃、綠,、紅色,,零線為藍色,地線為紅色。

目的:線色分明,,便于安裝,、檢查、維修,。

(6)天花燈位留線以天花實際標高留長200mm,并卷成螺旋狀,,原頂天花燈位留線300mm,底盒留線200mm。



(7)衛生間等電位的聯線:

目的:防漏電,、防雷電,、防靜電,對人身生命造成危害,。

A,、在衛生間內將各種金屬管道,結構件,,用不少于4mm2的多股銅芯雙色線通過等電位聯結端子箱互相連接,,不得進行串聯。





B,、等電位聯結導線在地板或墻內暗敷時穿PVC管保護,。

目的:是更換導線方便。


2,、給水布管

(1)PPR熱熔連接:管材直線熔接以管標識線為基準,迅速無旋轉直線均勻地插入到所熔深度,,使接頭處形成均勻的凸緣。



(2)循環熱水布管:

熱水器的熱水出口一直將熱水送到每個用水點,,在最后一個用水點接管返回到熱水器,,詳細見下圖:


(3)水管固定:

A、地面水管用管碼固定,,間距不大于600mm,轉角與分支處固定點至端頭距離不大于500mm,。

目的:固定牢固,。


B,、天棚走管固定:

安裝膠粒固定吊卡底座,吊卡間距不大于800mm,將卡套螺桿沿底座絲孔擰入,,打開卡套放入水管,,用螺絲刀擰緊卡套兩套螺母。

3,、排水布管

(1 )排水布管重要節點

A,、排水管管徑:排污管管徑為110mm,衛生間沉箱支管,、廚房管徑75mm,,陽臺排水管管徑50mm,空調排水管禁止使用線管代替,。

目的:排水通暢,。



B、排水管布施多個排水口的應用斜三通,,采取樹丫形布管,。橫向布管90°彎,應用二個45°彎頭連接,。

目的:排水通暢,。



C、排水管要安裝存水彎,一個排水口只能一個存水彎頭,,不能有二個或以上,。排污管不得安裝存水彎。

目的:排水通暢,。



(2)排水管安裝

A.排水管安裝前要預組裝,,檢查合理后,再用PVC膠水粘貼,,PVC膠水涂抹要均勻,。

目的:一次成形。





驗收

驗收

1,、水電上述工程完工后,項目經理與工人做好自檢工作,,合格后通知質檢部i門]及業主驗收,并將自檢情況記錄在工程日記本上,。



2,、封槽

(1)將底盒內清理干凈,用星藝專用透明保護蓋保護好,。

目的:避免后期施工污染電線,。

(2)封槽前要用沖水管或灑水壺將槽內浮灰沖洗干凈,充分潤濕線槽。



(3)電封槽不能高出原墻面,,要略低于原墻面,。水管封槽平墻面,,嚴禁線、水管裸露,。



在工程裝修中,,水電安裝是重中之重,耗費了大量的.人力,、物力,,因此水電施工必須嚴格執行,嚴格按照.公司標準做好此工藝,,才能真正達到預防,、杜絕隱患的目的。