強電施工之回路設計第二部分
三,、家庭常用電器以及規范講完,,下面根據我家戶型實際匹配各回路空氣開關和電線平數
13.png (124.4 KB, 下載次數: 198)
下載附件
保存到相冊
2018-12-21 20:40 上傳
每戶住宅內至少需要設置五個分支回路即:空調插座 ,普通插座,,照明 ,,廚房插座,衛生間插座 1.廚房回路: 根據上面羅列的各功能區用電器功率,,廚房用電器總功率3570W,,北陽臺作為廚房延伸操作區功率為6220W,所以廚房總功率3570+6220=9790W,9790/220=44.5A
14.png (13.87 KB, 下載次數: 225)
下載附件
保存到相冊
2018-12-21 20:40 上傳
根據上圖44.5A一般需要選擇10平方的電線,,入戶主線一般是10平方的,,所以廚房回路需要分成兩條回路,3570/220=16A,,6220/220=28A,,考慮到所有用電器不可能同時工作,兩條廚房回路可以選擇4平方的電線,,在分配兩條回路時原則就是高耗電的電器不要放在同一回路,,要高低配,,所以像暖水寶、電磁爐等高耗電的最好分配在不同回路中(對于電線負荷,,我的計算原則是要超過用電器總負荷的1.5倍) 常見的空氣開關分10A,,16A,20A,,25A,,32A,40A,,50A,,63A等幾種額定電流類型,4平方的銅芯線的負載電流范圍在25A--32A,,所以4平方的電線匹配25A的空氣開關,,這樣才能避免電線過載燒壞,空開仍不跳閘的問題,。 廚房回路總結:兩條廚房回路,,電線選擇4平方,空氣開關選擇25A/30ma/限流等級3級的帶漏電保護器的空氣開關(以下各回路電線,、空開的選擇原則根據上面的方式進行選擇,,不再詳細講解,有疑問可以評論提出,,我會第一時間解答) 2.衛生間回路: 樓下衛生間用電總功率:10320w,,樓上衛生間:2820W,10320/220=47A,2820/220=13A, 樓下衛生間功率太大,,可考慮把樓下的衛浴風暖和樓上的衛浴風暖作為一路,,熱水器和暖水寶不可能同時使用,樓下功率為:5020/220=23A,樓上5620/220=26A,,所以可以選擇兩條4平的衛生間回路,當然選擇6平的更安全,,畢竟很多電器是需要長時間使用,,選擇保險一點的沒錯。衛生間屬于潮濕環境,,漏�,?梢赃x擇15MA的。 總結:兩條衛生間回路,,電線選擇6平,,空開選32A/15ma/限流等級3級的帶漏保的空開。 3.照明回路: 16個功能區,,至少需要16盞燈,,每盞LED燈功率20W,總計320W,,320/220=1.5A,照明回路選擇1.5平的電線即可。如果全家照明在一個回路很容易造成一路跳電,,全家抹黑,,所以照明回路設為兩大回路,玄關,、餐廳,、樓梯間、雜物室,、儲存間,、衣帽間為一路,剩余的為一路,。 總結:兩條回路,,電線1.5平,空開選不帶漏保10A的普通空開,。 4.空調回路: 四個掛式空調,,兩個柜式空調,正常是不需要這么多空調的,,畢竟高樓層煙臺的夏天還是很清涼的,,兩個柜式空調應該可以滿足需要。不過插座電線的布置都是暗埋,,后期需要而沒安裝會挺麻煩,,有時只能移動插排解決,本著多多益善原則,,不管以后用不用,,先布上線再說。 掛式空調可以兩臺一回路,,柜式只能一臺一回路,。兩臺掛式空調2000/220=9A,柜式2500/220=12A,,由于空調啟動瞬間電流會挺大,,冬天偶爾制熱電流翻倍,夏天電壓不穩定,同時使用空調的時候可能就會出現跳閘現象,,所以一般掛式選擇4平的電線,,柜式最好6平的電線。 總結:兩條柜式空調回路,,電線6平,,空開選擇32A/30ma/限流等級3級的漏保空氣開關,,兩條掛式空調回路,,電線4平,,空開選擇25A/30ma/限流等級3級的漏保空氣開關 5.插座 分兩條回路,,電線選擇2.5平的,,空開選16A/30MA/限流等級3的漏保空氣開關 6.常駐回路 冰箱常年使用,,單獨回路可以保證電線老化慢,,再加上長期出門在外的話,家中可以切斷所有電源只保留冰箱回路,,不至于冰箱里的東西壞掉,。另外,現在很多家庭都安裝了安防系統,,哪怕就是一個攝像頭,,這樣的話可以將安防系統和弱電電箱電源、冰箱都接入這個常住回路,。 總結:電線選擇2.5平,,空開選擇16A/30MA/3級的漏保空開 7.餐廳回路 電器總功率5120/220=24,,電線4平,,空開25A/30MA/3級的漏保空開 8.入戶線
15.jpg (289.63 KB, 下載次數: 202)
下載附件
保存到相冊
2018-12-21 20:40 上傳
入戶線一般都是10平的,,電表的額定電流為60A,,所以空氣開關選擇50A的2P普通空開。
16.png (14.79 KB, 下載次數: 194)
下載附件
保存到相冊
2018-12-21 20:40 上傳
回路設計部分完成,,雖然之前做了很多功課,,畢竟是外行人,會有不少地方考慮不到,,很多地方也沒有細分,,因為這是初設方案,最終方案還是要和水電師傅溝通以及結合開發商的布線進行修改,,比如一些大的用電器暖水寶,、熱水器完全可以單獨設置一回路,這樣不僅更安全也可以減少相應回路的負載電流,,有時也可以衛生間風暖、主臥空調,、暖水寶等大功率電器混搭一回路以便充分利用回路,。總之就先這樣,,歡迎大家評論指教,,寫裝修日記一方面是記錄一下自己的裝修過程,,最重要的是想和大家交流交流,你的一句話,,也可能就突然觸發了我的某一靈感,,裝修路上怎能少了你呢(大汗淋漓中)。下一篇可能會寫一下關于電線和線管的部分,。
|