裝修功課——電路施工規范及注意事項
最近有點忙,,更新慢了,整理一些電路施工的規范和注意事項,,不一定全面,。
1、很多人都忽視的一個問題,,施工人員應持證上崗,。雖然說現在持證不代表什么,但是有總比沒有讓人放心,。
2,、線材最好購買知名品牌的,全國知名品牌或者本地知名品牌都可以,,電線要有3C認證,。電線要購買國標的,很多品牌有國標和非標的,,非標的往往線徑達不到標準,。
3、線管穿線的根數和線管直徑,,下圖很清楚
線管直徑.png (165.7 KB, 下載次數: 114)
下載附件
保存到相冊
2017-7-13 20:52 上傳
查表,,穿3跟電線,2.5mm2用16mm直徑的線管,,4mm2用20mm線管,。電線穿保護管時,其總截面積(包括外護層)不應不大于保護管內管面積的40%,。
如果穿4mm2的電線,,用的跟2.5mm2一樣的16mm直徑的線管,那你就要找工人了,。
4,、線管開槽,盡量不要開橫槽,,尤其是鋼筋混凝土墻體,,開橫槽會對墻體結構造成損傷,。樓主當初考察裝修公司的時候,看水電施工第一眼就是看橫槽,,滿墻的橫槽的,,樓主直接就pass掉了。
當然不是說絕對那個開橫槽,,要根據現場實際情況,,有些情況不可避免開橫槽,,網上有很多說法,,有說橫槽不能超過300mm,也有說不能超過500mm,,樓主沒有找到明確的規范,,所以,還是盡量少開橫槽,。
當然,,開橫槽會相對省材料。
5,、開槽橫平豎直,,深淺寬度統一。
不規范開槽.jpg (332.13 KB, 下載次數: 104)
下載附件
保存到相冊
2017-7-13 20:57 上傳
6,、沒有線管的電線,,不允許埋入墻體、地面,、頂面,。
7、開槽禁止切斷鋼筋,,無論是開線槽還是線盒槽,,遇到鋼筋,都禁止切斷鋼筋,,應改變線槽的位置,,避開鋼筋。
8,、線管拐彎不應使用90°彎,,應使用兩個45°彎,或弧形大彎,。
9,、強電弱電平行走線時,要有一定的間距,,避免強電干擾弱電信號,。至于強弱電的間距,,有說300mm,有說500mm,,也有說200mm,,樓主也沒有查到究竟哪個更權威,似乎沒有規范明確提及間距,,所以,,不要糾結間距了,有200mm就行,。
10,、強電弱電交叉,應包裹錫箔紙,。
強弱電施工規范.jpg (230.46 KB, 下載次數: 108)
下載附件
保存到相冊
2017-7-13 20:58 上傳
IMG_8655.JPG (376.86 KB, 下載次數: 114)
下載附件
保存到相冊
2017-7-13 20:58 上傳
11,、管線長度超過15m或有兩個直角彎時,應增設拉線盒,。
12,、衛生間廚房等潮濕區域電路管線不應從地面鋪設,應從頂板鋪設,。
13,、線盒不應使用發泡固定,最好使用石膏固定,。
14,、強電線與網絡、電視,、電話等弱電線不可穿入同一根管內,。
15、電路與水路不可同槽鋪設,。
16,、配線時,相線與零線顏色應不同,,同一住宅,,相線(L)顏色應統一,零線(N)宜用藍色,,保護線(PE)必須用黃綠雙色線,。
17、電線接頭應在線盒內,,線管內不允許有接頭,。
18、電線接頭的傳統做法,,簡單說就是纏繞圈數不少于5圈,,搪錫處理(為了接觸良好,,防止氧化),最好能包防火膠布,,再包絕緣膠布,。如圖:
58bda13c4f56ec1f264c651f2f247072.jpg (299.47 KB, 下載次數: 126)
下載附件
保存到相冊
2017-7-13 20:59 上傳
具體的規范,我也截了兩張圖
接頭規范.png (349.67 KB, 下載次數: 110)
下載附件
保存到相冊
2017-7-13 21:02 上傳
接頭規范1.png (357.67 KB, 下載次數: 111)
下載附件
保存到相冊
2017-7-13 21:02 上傳
19,、電線接頭,,除了傳統做法,還可以使用接線端子,,比如德國的WAGO,。
20、強弱電插座的間距,,也是眾說紛紜,,而且是有規范明確規定,,但是各個規范側重點不同,,導致各個規范的標準也不同。 國家標準圖02X101-3《綜合布線系統工程設計施工圖集》26頁間距200mm 《住宅智能化電氣設計施工圖集》99X601第138頁有提到:電源插座與弱電系統信息口水平間距不小于150mm 《智能建筑弱電工程設計施工圖集97X700》綜合布線信息插座與電源插座水平距離不小于200mm 《住宅裝飾裝修工程施工規范》GB 50327-2001/16.3.6 :電源線及插座與電視線及插座的水平間距不應小于500mm
對于這種情況,,樓主也不知道該按照哪個執行了,,既然如此,看心情吧,,哈哈,,就算是不間隔,緊挨著也無所謂了,,只要強弱電線管不要緊挨著就行,。
22、電線導管暗敷時,,外護厚度不應小于15mm
|