施工工藝要求:
1,、水電線路鋪設材料應符合設計要求,進場必需先定位,,否則禁止施工,。
2、水電鋪設均應橫平豎直,嚴禁蜘蛛網式隨意走向,。
3,、水電鋪設應結合設計和現場實際情況進行,嚴禁故意繞線,、繞管,。
4、水電管入槽深度不低于10mm,,水管出水嘴標高,、間距位置應符合標準;線盒,、端口 的標高,、間距位置應符合標準。
5,、水電管道終端(轉角)10㎝處設管卡,,其他管道按要求設置專業管卡,固定牢固,。 水管端口避開電管插座,。(嚴禁在插座上方)
6、水管排設為左熱右冷,、上熱下冷,;吊頂內冷熱水管應做保溫;冷熱水管排設完畢后,, 必需做打壓試驗,。
7、嚴格遵循左零右相上接地,,廚房所有電源線必需采用4平方,,其他按實際荷載要求, 電線接頭規范,。
8,、強弱電平行間距不得小于30cm,交叉部分做屏蔽處理,。
9,、管內導線的總截面積(包括絕緣外皮)不應超過管內徑截面積的40%,管內不得有接頭,。
10,、電氣開關插座應避開燃氣管｀距大?50㎜,,開關,、插座暗盒安裝平整。
11、使用軟管接到燈位的,,其長度不應超過1m,;線盒內導線長度約為150㎜。
12,、各功能區回路正確,,同一回路的三線徑必需一致,嚴禁混接,、共回路,、線徑不一等。
13,、衛生間必需做等電位聯結,。
14、同一功能區插座面板安裝應保證美觀,,且在同一水平高度,。
15、電話線穿管BV,、TV線均應單獨穿管,;電源線插座與電視、電話,、網絡插座的水平間距 應大于10㎝,。
16、電氣隱藏工程驗收后,,繪制電線路走向圖,,并拍攝歸檔。