1,、彈施工水平線:
確定標高+0.00點。在墻面用鋼卷尺量出1000mm高的位置,用紅外線水平儀沿1000mm位置投射光影,,沿四周墻面投影,,用墨斗彈出施I水平線。

2,、使用水電定位牌:
定位牌材料用KT板制作成電面板模型,。使用時根據水電布置圖和施工圖所需位置,用玻璃膠粘貼定位牌粘貼高度比實際施工位置上沿高50mm,。
目的:業主直觀了解定位,,避免留下遺憾,造成后期變更,。


3,、水、電前期施工注意事項:
(1 )給水盡量避免從臥室,、書房開槽走管,。
(2)衛生間、陽臺水管禁止從門底開槽布管,、離地面200mm以上打洞翻墻布管,。
目的:可杜絕水從管壁滲入房間。

畫線開槽
1,、按已確定的水電位位置和線路走向,,用墨斗彈出及用水平尺畫出須切割的標記線。
目的:切割時平直美觀,、準確,。

2、剔槽:
用電錘鑿出管槽和底盒位置,。

3,、墻面水管槽深度大于管徑5mm為宜,寬度大于管徑8-10mm為宜,。
4,、線槽打毛處理:
目的:將切好的線槽兩邊打毛,便于封槽時水泥咬合,。

5,、給排水管槽防水處理刷上防水涂料,刷至外沿不少于50mm。
目的:墻面與槽內防水形成整體,。

6,、預埋電底盒底盒外沿與墻面沖筋條水平,固定底盒時用水平尺校正,,確保底盒水平端正,。

配管布線
1,、電布線
(1)配管:地面敷設線管
A、PVC管線分紅,、藍二種顏色,,紅色為強電管,藍色為弱電管,除過梁使用直徑8mm線管外,。統-使用直徑20mm線管(即俗稱4分管),。
B、地面有找平層的彈線開槽,,不隨意抬高整體地面標高,,如果有線管需交叉時,可在交叉處開小槽,,將底下的線管往槽內壓,確保上面的線管與地面水平,。
目的:確保地面減少抬高,。

C、布管做到橫平豎直,、美觀,、實用:陽臺、衛生間較潮濕地面禁止走強電管,。

D,、強、弱線管交叉應用錫鉑紙隔離,, 錫鉑紙超出交叉點200mm為宜,。

(2)配管:墻上敷設線管
A、強,、弱電布線嚴禁同槽,、同管、同底盒出線,。
目的:抗干擾,。

B、當金屬線管與金屬盒箱連接時與保護地線(PE線)連接,。

(3)配管:天花板敷設線管
A,、有吊頂的竟芊笤O(shè):看清天花圖紙,線管排列整齊,,用管碼固定,,管碼間隔距離為500mm。天花出線口左右120mm處各打一個管卡
目的:管卡固定牢固,后期木工施工時,,線管不脫落,。

(4)布線:
電氣線路采用符合防火要求的暗敷配線,,電表前線徑不小于10mm2,戶內分支線線徑不小于2.5mm2,空調,、熱水器,、烤箱等較大功率電器應設4mm2專線,即熱型電熱水器應設6mm2專線。嚴禁專線不專,。
目的:按照功率大小,,配備合適線徑,可避免用電過載跳閘,。
(5)布線應分色,,220V相線(火線)為紅色,零線為藍色,,地線為雙色,,照明控制線為綠色,雙控線為黃色,。380V相線為黃,、綠、紅色,,零線為藍色,地線為紅色,。
目的:線色分明,便于安裝,、檢查,、維修。
(6)天花燈位留線以天花實際標高留長200mm,并卷成螺旋狀,,原頂天花燈位留線300mm,底盒留線200mm,。

(7)衛生間等電位的聯線:
目的:防漏電、防雷電,、防靜電,,對人身生命造成危害。
A,、在衛生間內將各種金屬管道,,結構件,用不少于4mm2的多股銅芯雙色線通過等電位聯結端子箱互相連接,,不得進行串聯,。


B、等電位聯結導線在地板或墻內暗敷時穿PVC管保護,。
目的:是更換導線方便,。
2、給水布管
(1)PPR熱熔連接:管材直線熔接以管標識線為基準,迅速無旋轉直線均勻地插入到所熔深度,,使接頭處形成均勻的凸緣,。

(2)循環熱水布管:
熱水器的熱水出口一直將熱水送到每個用水點,,在最后一個用水點接管返回到熱水器,詳細見下圖:

(3)水管固定:
A,、地面水管用管碼固定,,間距不大于600mm,轉角與分支處固定點至端頭距離不大于500mm,。
目的:固定牢固,。

B、天棚走管固定:
安裝膠粒固定吊卡底座,吊卡間距不大于800mm,,將卡套螺桿沿底座絲孔擰入,,打開卡套放入水管,用螺絲刀擰緊卡套兩套螺母,。
3,、排水布管
(1 )排水布管重要節點
A、排水管管徑:排污管管徑為110mm,,衛生間沉箱支管,、廚房管徑75mm,陽臺排水管管徑50mm,,空調排水管禁止使用線管代替。
目的:排水通暢,。

B,、排水管布施多個排水口的應用斜三通,采取樹丫形布管,。橫向布管90°彎,,應用二個45°彎頭連接。
目的:排水通暢,。

C,、排水管要安裝存水彎,一個排水口只能一個存水彎頭,不能有二個或以上,。排污管不得安裝存水彎,。
目的:排水通暢。

(2)排水管安裝
A.排水管安裝前要預組裝,,檢查合理后,,再用PVC膠水粘貼,PVC膠水涂抹要均勻,。
目的:一次成形,。

驗收
驗收
1、水電上述工程完工后,項目經理與工人做好自檢工作,,合格后通知質檢部i門]及業主驗收,,并將自檢情況記錄在工程日記本上,。

2、封槽
(1)將底盒內清理干凈,,用星藝專用透明保護蓋保護好,。
目的:避免后期施工污染電線。
(2)封槽前要用沖水管或灑水壺將槽內浮灰沖洗干凈,充分潤濕線槽,。

(3)電封槽不能高出原墻面,,要略低于原墻面。水管封槽平墻面,,嚴禁線,、水管裸露。

在工程裝修中,,水電安裝是重中之重,,耗費了大量的.人力、物力,,因此水電施工必須嚴格執行,,嚴格按照.公司標準做好此工藝,才能真正達到預防,、杜絕隱患的目的,。
微信公眾號二維碼.jpg (222.79 KB, 下載次數: 94)
下載附件
保存到相冊
2020-7-18 14:31 上傳
|
|