家用中央空調安裝過程中存在的問題及解決的措施
由于家用中央空調的特殊性,,其使用效果與安裝設計和安裝質量存在很大的關系,,不是一般的安裝公司就可以安裝的,而應該由專業的家用中央空調安裝公司承擔,。安裝前,,安裝人員要認真檢查家用中央空調安裝詳圖,要和裝演設計協調統一進行,。但目前的家用中央空調安裝市場比較混亂,,在設計和安裝過程中,安裝人員不提供安裝詳圖,,不計算和考慮空調的實際能效問題;安裝人員技術素質差,,有的施工隊伍中經常找不到有專業安裝上崗證書的技術人員,安裝質量問題嚴重;安裝過程中沒有給用戶提供可供選擇的方案,,不能根據品牌機的性能進行合理安裝,,對空調機在使用過程中發生的問題不能完全承擔責任;合同中不公示安裝所需要的材料清單,,不公示材料的費用明細,在施工過程中以次充好,,欺騙用戶,。
上述情況如不徹底改變,必將對剛剛起步的家用中央空調的推廣和使用帶來較大的負面影響,。所以,,生產廠商要采取有力措施,加強對安裝人員的培訓,,特別是新產品,、新工藝的推出,更要花大力氣做好這方面的工作,,否則的話,,不僅給用戶造成較大的經濟損失,同時也砸掉了生產廠家的空調品牌,。
筆者根據目前家用中央空調安裝過程中存在的問題,,提出一些應該注意的問題,供有關人員參考,。
(1)室外機安裝
家用中央空調的室外機,,對獨立式住宅建筑,可以安裝在室外專設的基礎上,,也可以放置在屋頂上,,對鄰居和室內的噪音影響較小,。而對于集合式建筑,,一般只能設置在開啟式陽臺或挑臺上(除頂層外)。有的安裝人員沒有采取任何防振措施,,直接把空調室外機放置室外空地(陽臺或挑臺的基礎)上,,或者通過一個簡易架子懸掛在墻壁上,機器運轉時(特別是在晚上)對室內和鄰居的影響很大,,產生的噪音不僅影響用戶使用,,還要影響鄰居的安寧,由此產生的鄰里矛盾,,甚至被投訴的事時有發生,。
在進行安裝時,室外機的位置盡可能靠近室內機,,以縮短制冷工藝管道,,并盡量低于室內機,高度差一般在5000 mm以內;有條件盡可能落地安裝,,或者安裝在不會產生噪音的緊固臺上,,基座下應設置橡膠減振器或者厚度在10 mm以內的條狀膠皮,,以保持室外機的運轉穩定;為了讓室外機熱交換器有一個良好的換熱條件,進排風要通暢,,避免有回流現象,,室外機靠墻一側應留有200 mm以上的間隙;在街面離地安裝時,必須使機組的最底部
離地面2500 mm以上,,不能妨礙交通和路人行走;室外機排出的熱(冷)風,,不能近距離直對鄰居或路人,有必要的話應設置導向柵欄板;在空氣污染和酸雨較嚴重及空氣含鹽較多的沿海地區,,為了防止室外機銹蝕而降低空調機的使用壽命,,同時也為了避免陽光直射,提高機組的制冷效果,,在不妨礙空氣流通的情況下,,應設置遮陽棚;對于在集合式建筑的上層安裝時,室外機的排水(熱泵使用時的化霜水)包括室內機的冷凝水應接至建筑物的集中下水管,,以免影響樓下的正常生活和路人行走,。
(2)室內機的安裝
室內機是風管型家用中央空調的重要組成部分,由于安裝的原因,,造成室內機漏水,、噪音過大的情況時有發生,嚴重的甚至還影響空調機組的正常使用效果,。
室內機組的施工,,首先要按照設計圖紙指定的位置安裝,沒有特殊原因不要隨意更改安裝位置,。室內機不能安裝在房間內人員經常逗留(休息)的地方,,最好設置在貯藏間、走道上方;安裝用的吊,、托和支架必須牢固,,室內機安裝后必須水平、無歪斜現象,,以保證冷凝水盤無積水,、無滲漏現象;安裝架與機組之間應有減振性能良好的橡膠減振器或膠皮;從室內機組接出的冷凝水管不要使用廉價的塑料軟管,而應該采用U一PVC管,,其水平段要有5%左右的坡度,,固定牢靠,不能有撓彎現象,,立管應該垂直,,全部的冷凝出水管在固定前要有良好的隔熱保溫措施,防止夏季使用時有凝露滴水現象,。冷凝水排放應按設計要求安裝水封彎管,,并按有關規范或機組說明書的要求設置,。安裝結束后必須做排水試驗,確保排水暢通;機組下面應有25 mm厚的減振吸音板,,吸音板應大于機組底座的面積,。安裝室內機組空間的上部和四周要粘貼有吸音作用的多孔性材料(如海綿)。當自然衰減不能達到允許噪聲標準時,,應設置消聲器,。為了防止振動的傳遞,機組與送風靜壓箱之間的連接應該是軟連接而不應該為硬連接,。根據國內環境標準,,住宅內允許噪聲白天≤50 dB(A),晚間≤40 dB(A);為了方便檢修,,吊頂裝演時在室內機組的操作端應留有維修活動門,,這一點在許多用戶中經常被忽略,導致日后維修上的麻煩,。
(3)風機盤管的安裝
風機盤管是風管系統的末端裝置,。沒有資質的安裝公司在安裝的工程中經常出現這樣的問題:噪音大、效果差,、風機盤管下方滴水,。更有甚者,有的安裝人員把風機盤管封閉在吊頂裝演內,,只有出風口而無回風口,,根本無法正常使用。
在安裝風機盤管時,,首先要安裝牢固,、水平;風機盤管與上、下水管的連接應為金屬軟管連接,,絕對不能在管道連接處形成氣囊,,否則的話就會造成水流不暢而導致空調效果下降;冷凝水管的處理同風管系統的室內機;出風口應設置在室內人員活動的主要場所,進排風口應無障礙物,,兩者應有一定的間距,不能形成短路現象,。風口表面應橫平豎直,,必須緊貼墻面或裝飾面板,使其美觀大方,。
(4)上,、下水管的安裝
水系統的上、下水管安裝比較簡單,,主要存在的問題是個別安裝工程上,、下水管忽略了隔熱保溫措施,,造成使用后出現凝露滴水現象,這一點應該引起各安裝公司的高度重視,。一般在做好管道的防銹處理后,,在管道的外側做保溫處理;另外,水管安裝結束后,,必須進行打壓試驗,,試驗壓力不低于工作壓力的1.5倍;水管應固定牢靠,兩固定點的間距視管道大小而定,,一般不大于2000 mm;當水管遇到障礙物時(如圈梁),,避免形成氣囊(即水管要從障礙物的下方經過,而不能從障礙物的上方經過);水管在與空調機組連通前,,必須嚴格排污(以排出口的水色和透明度與人口對比相近,,無可見雜物);水系統的膨脹水箱(起補水、定壓膨脹和排除不凝性氣體的作用)一般安裝在系統的最高點,,對于家用的小型水系統應比用戶最高的用水點至少要高出500 mm,膨脹水箱的膨脹管應接至水泵的人口處,,膨脹水箱一般由安裝公司在施工時制作和安裝。
(5)制冷劑管道安裝
空調機組的工藝管道(制冷劑管道)大小要按照設計要求,,寧大忽小,,寧短忽長,整個連接管道不應有折扁現象,,管道外面的保溫層應該完好無損管道需要焊接時接頭要采用脹管或套管方式,。焊接完成后要嚴格查漏,并用高壓氮氣排凈管內氧化皮等污物;對VRV型的家用中央空調而言,,其工藝管道的密封性更為嚴格,。由于VRV型系統的制冷劑充注量大,一旦用戶某個房間的管道或熱交換器發生泄漏事故,,那大量從系統內泄漏出來的氟里昂制冷劑有可能把房間內的空氣趕走而造成室內人員在睡覺過程中發生窒息的嚴重事故,,因此要特別注意VRV系統的密封性。
(6)風管的安裝
首先,,風管的制作要滿足廠家設計要求,。有些安裝公司為了節約成本,采用劣質鐵皮或采用其他對人體有害的不合格材料制作風管,,嚴重影響了機組的使用壽命,,并在使用過程中可能對用戶造成不必要的傷害。特別應該指出的是:如采用復合材料制作的風管,,其覆面材料必須為不燃材料,,內部的保溫材料也應該為不燃或難燃且對人體無害的材料。風管所用的保溫材料厚度應滿足使用時不產生凝露滴水現象,,粘貼應牢固,、鋪設應平整,、綁扎應緊密,無滑動,、松弛與斷裂現象,。
送風管道安裝時,必須符合廠家設計要求,。安裝要牢固,,所有吊、支,、托架不得妨礙風口,、閥門、控制系統及檢查門的操作,,并作良好的防銹處理;風管必須伸直,,不得有強扭、擠壓,、死彎等現象,,水平風管的坡度不大于3%;風管與風管對接處在連接前先涂上粘接劑然后再進行對接,接縫處應該用連接條粘貼并作相應的保溫處理;為了降低噪聲,,風管的始端(與送風機連接處)不宜急彎,,必要時,彎頭和三通支管等處應裝設導流葉片,。矩形風管的長邊和短邊之比不宜大于4:1,,截面大小應控制管內流速毛3 m/s;風管穿過墻壁處,其孔洞四周的縫隙,,應使用彈性材料填充密實,。
新風管安裝除應遵守送風管道安裝規定外,還應按設計要求作有坡度安裝(坡向新風口),,新風口要有防雨和過濾網罩,,安裝位置應選在空氣不受污染的地方且便于檢修。
(7)電氣設備安裝
在電氣設備安裝過程中,,經常出現的問題主要有以下二種情況:一是機組的電源配線不是專線專用,,電纜、電線的安裝不符合要求;二是安裝公司為了節約成本,,所用電氣設備不符合國家電氣標準,。
為了安全起見,家用中央空調安裝所選用的電纜,、電線及電氣附件必須使用國家強制認證的產品;機組要設置專用的電源,匹配要符合空調設備的功率,,并單獨安裝相應容量的漏電保護器,、空氣開關等保護裝置;隱蔽工程的電纜,、控制線不要和制冷劑管道捆綁在一起布線,而應該穿管單獨布置;主控面板一般安裝在客廳,、起居室等便于操作,、不影響居室美觀的地方,房間溫控探頭一般按用戶的要求安裝在合理的位置,。
|
|